電動三通調節閥的安裝及故障維修解析
電動三通調節閥實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節,閥芯結構采用圓筒薄壁窗口,并采用閥芯側面導向,穩定性好、不易產生震動、噪聲低、允許使用壓差大,連線簡單等特點。公稱通徑和壓差較小時,合流閥可用于分流場合,可互換使用,但公稱通徑大于DN100和壓差較大的分流場合,不能互換使用。
電動三通調節閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點?刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。電動三通調節閥具有調節精度高,動作穩定可靠等優點。電動三通合流調節閥主要用于將兩種流體混合成第三種流體,電動三通分流調節閥主要用于將一股流體分成兩股流體。電動三通調節閥產品可代替兩臺互為開關的單、雙座調節閥,用于液體、氣體、蒸汽等介質的調節與控制。
在安裝電動三通調節閥時要注意以下幾點:
1.安裝前必須仔細閱讀說明書,切斷有關電源并必須由專業技術人員進行安裝。
2.水流方向必須同閥體上的箭頭方向相同。
3.閥體須位于盤管接水盤上方,以保證出現滴水時落入接水盤中。
4.電動三通調節閥閥體及驅動器必須安裝于垂直方向±60℃范圍內,其上方應至少有30mm空間用于拆裝。
5.與周圍管道、設備、建筑物必須保持足夠的維修操作空間,福建醫科大學信息門戶必須安裝在維修人員通過檢修孔能觸及到的地方。
6.閥體安裝完畢并與管路通過試壓后才可安裝驅動器。
7.若驅動器已經裝到閥體上,那么在安裝調試過程中絕對不能對驅動器施力,否則會損壞驅動器。
8.安裝完畢并檢查正確無誤后,通電調試。至少應觀察驅動器的三個完整運行周期,確定所有部件正確為止。經過無水調試合格后,再進行通水測試。系統上下水的壓差必須嚴格控制在0.15MPa以內,以保證電動三通調節閥對水流開關的有效性。
電動三通調節閥故障現象很多,現舉幾種常見現象及處理方法:
1、電機不轉即閥不動作,分析如下:
(1)電機線圈燒壞。使用環境不良,進水致短路或電機轉子卡死不動,電機線圈發熱,燒壞。判斷方法只需用萬用表測電機引出正、反和零線之間的電阻,正常值約為l6OΩ,如偏差過大或過小就證明線圈已燒壞。
(2)分相電容失效或被擊穿,分相電容壞了,電機也不會起動,用萬用表很容易檢查分相電容。
(3)兩個微動開關位置不當。當調節閥動作時,行程至零點和滿度時,微動開關應關閉,使電流不致流過電機,達到保電機的目的,如微動開關過開,使閥桿動作已達到零點或滿度時,仍不能斷開微動開關,而電流繼續通過電機。而此時電機已無法轉動,將會使電機堵轉燒壞。處理方法是移動微動開關位置,使之與閥桿行程位置相適應。
2、電動閥一動作就融斷保險分析:
(1)電機線圈漆包線絕緣破壞,線圈繞組碰殼而短路。判斷方法可用北歐表測繞組對地電阻即可。
(2)分相電容容量過大。有時分相電容容量過大,起動電流大,會燒斷保險,判斷方法用交流電流測其電流值來選擇。
3、一送電,鴻雁湖歌曲原唱調節閥就處于全開或全關位置。原因如下:
(1)反饋信號線及反饋線圈斷線。
(2)微機輸出控制線或電動操作器上控制線斷線。
(3)提供反饋線路的電源有無。
以上原因可用萬用表查出。若都正常,則檢查電壓一電流轉換電路。
4、閥穩不。
原因為零點不對,殺車機構過松,或調穩電位器損壞。處理方法為用萬用表檢查零點大小,調穩電位器阻值是否改變或損壞。檢查剎車機構松緊度。
電動三通調節閥將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。座閥有上、下兩個閥芯球,流體作用在上、下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏較單座閥大。電動三通調節閥適用于對泄露量要求不嚴格,閥前后壓差較大的干凈介質場合。