電容式壓力變送器的故障處理是怎樣的
變送器是自控系統的一個重要組成部分,壓力變送器主要用于工業過程壓力參數的測量和控制,其在石油、化工、電力等領域的應用十分廣泛。壓力變送器的種類繁多,根據工作原理、用途,有不同的分類方式。
壓力變送器主要用于壓力的遠程顯示和控制,其常在高溫、低壓、腐蝕、振動等環境下工作,出現故障的幾率較大,因此對壓力變送器的影響因素、常見故障等研究是十分有意義的。
電容式壓力變送器故障原因分析:
1、安裝問題
在蒸汽流量測量中,蒸汽主要涉及兩種,柳州紅豆論壇一種為外供蒸汽,一種為鍋爐的過熱蒸汽。外供蒸汽是經過減溫減壓后的蒸汽,溫度不高,且摻有大量水分,且需時用時不用,荼蘼怎么讀時刻根據用戶的要求改變蒸汽流量。
在實際的流量測量過程中有時流量偏大有時流量偏小,非常不穩定,經常需要進行排污,每次排污后變送器的測量又準確了,但蒸汽管道的排污次數多了,又容易導致導壓管上各個接點漏汽。在測量過熱蒸汽的使用中,發現最大的問題就是有時,,重新開機后流量就會發生偏差,導致失準,且有時停下來后仍有少許流量顯示。一般變送器安裝位置低于測量管道。
但在實際的安裝中,外供蒸汽流量的凝結罐與變送器都高于測量管道,且從節流裝置接出來的向下敷設至少1米的導壓管路也太短。鍋爐的過熱蒸汽流量也存在著凝結罐與測量管道的高度不一致問題,導致凝結水的高度不平衡,引起了靜壓差。
2、導壓管堵塞問題
在壓力測量中,有時指示的壓力不隨工況而變化。打開排污閥后只有少量的污水后就沒水流出,這是由于水質或壓縮空氣中會帶有少量的浮塵,隨著水流而進入導壓管沉淀。日積月累的運行,導壓管的管壁會腐蝕積垢,出現堵塞現象。
3、變送器設備本身故障問題
在潤滑油壓力的測量中,由于潤滑油壓力信號參與,(lián)鎖控制。潤滑油壓力變送器測量所得的信號傳輸給計算機,一方面進行顯示,另一方面此信號還通過程序比較,當壓力低于0.06MPa時,發出缺油,盘停。1#機曾發生潤滑油壓力突然降低引發跳機事故,損失巨大。
從潤滑油壓力信號趨勢圖上看到壓力是瞬時直線下降而導致跳機的,檢查變送器后發現變送器的內部模塊損壞。雖然我們每年都對變送器進行定期的校驗,檢定合格后用于生產。由于變送器經過幾年的運行后,其精度、靈敏度、穩定性等性能指標都會逐漸降低,內部的膜片、集成塊也會損壞發生故障。
4、變送器的線性不好
故障現象:檢定一臺壓力變送器時零點和終點都是負誤差,但中間某一點正誤差嚴重超差,靠增減量程和升降零點都無法調整使誤差在允許范圍內。原因分析:線性不合格的儀表可以靠增減量程和升降零點的調整使其合格,因為中間點誤差超差,所以靠調整零點和量程時不能把一起儀表調整合格的。
智能變送器的準確度高低,取決于兩個因素:一個是敏感元件,一個是電子轉換電路的準確度。解決方法:智能儀器儀表的穩定性不好,多半是敏感元件出故障,一般很難調整修正,可以調A/D轉換電路進行補正,不過補正的量不是很大。
5、電信號傳輸故障
壓力變送器若運用或維護不妥很容易致使電信號的傳輸毛病,例如為了節省時間將變送器放在被測設備鄰近,致使信號傳輸距離過遠,信號就會呈現煩擾或衰減景象,此時要根據需要增加電纜線的截面積。
6、存在干擾問題
在空壓機排氣壓力的測量中,排氣壓力信號的波動較大。校驗變送器后符合精度要求,排除變送器本身的故障,檢查導壓管及接頭也沒有破損、漏氣,信號電纜的連接處接觸良好。但電纜的走向是通過高配室旁邊的電纜橋架引入控制室的。周圍存在著大量的電磁干擾。
目前壓力傳感器的使用十分廣泛,無論是國產變送器還是進口變送器,在使用過程中由于工作環境、人為操作不當或者自身原因都會出現各種故障,因此我們不僅要按照說明書的標準規范進行操作,還要掌握正確的故障判斷、養護和維修知識,這樣才能保證壓力傳感器的使用壽命和測量精度。
本文地址:http://www.kjdzwh.cn/tech-detail/t229304.html