家庭配電箱的開關跳閘原因

www.kjdzwh.cn  2020-05-15 20:33  

家用斷路器總是跳閘,只有可能是以下五種原因——下面我詳細說一說每種原因,以及相應的表現特征。

1.開關損壞

開關壞了什么事情都有可能發生,丹尼斯·米蘭妮無緣無故的跳閘更是常見。可以把跳閘的開關負載端的線拆掉,換上其它回路的負載接上,看看是不是還跳閘。

如果依然跳閘,就證明開關壞掉了。

開關損壞其實最好解決,直接買個開關換上就行了——最好給舊開關拍個照片,買個一模一樣的新開關。

1.jpg

2.過載

或者叫“過熱”。任何一個斷路器都具有過載,すδ,清水愛理如果線路中的電流過大,就會觸發過載,。所以首先跳閘后,應該首先檢查線路中的負載數量,看看是否有總電流過大的情況。

為什么又叫“過熱”呢?因為斷路器檢測是否過載,依靠的是“電流的熱效應”(檢測溫度),即電流越大,發熱量越大。

但是電流發熱的公式是Q=I?Rt,除了電流增加以外,增大電阻,也會發熱。所以如果存在虛接、電線過細等情況,也會觸發斷路器的過載,。

所以還應該檢查電線接頭(特別是開關負載端接線柱)情況, 看看是否有虛接。

過載的特征是:斷路器不定時跳閘,而且跳閘后復位按鈕不突出、顯示屏不變色(或者根本沒有復位按鈕或顯示屏)。

3.短路

屬于過載的一種極端表現,指零線與火線,或者火線與火線直接接觸在一起了,產生超大電流。

短路的特征是:合閘后立刻跳閘,跳閘后復位按鈕不突出、顯示屏不變色(或者根本沒有復位按鈕或顯示屏)。

能夠引起短路跳閘,一定有明顯的短接點——肉眼可見?梢圆痖_每一個電線的接頭,檢查是否有短接的地方。特別是使用軟線的用戶,要注意電線的毛刺。

4.過欠壓

如果斷路器安裝了過欠壓脫扣器附件,就有可能在電路中的電壓不穩定時,自動跳閘。過欠壓脫扣器的目的,是為了防止電壓過高或過低,導致電器燒毀。

這種時候用戶沒有辦法維修,可以考慮拆掉過欠壓脫扣器——不過既然它跳閘了,就證明線路中的電壓的確是有問題,建議保留。

如果嫌麻煩,可以使用自復式脫扣器,不用人工合閘了。

特征:脫扣器上可能有指示燈,跳閘后指示燈會亮起,也可能有復位按鈕,跳閘后復位按鈕會突出。

5.漏電

漏電斷路器會在線路中有漏電的時候自動跳閘,防止用戶觸電。

但并不是有人觸電了才算漏電,某個地方出現破損,接觸到導體(大地也算導體),就會被斷路器認為是漏電。

跳閘后應立刻檢查線路或電器,查找漏電點——漏電故障排查比較難,很多時候漏電點都是肉眼不可見的,可以利用專業工具(搖表)輔助排查。

找到故障后,要么維修電器,要么更換電線,總之都是大工程。

漏電跳閘的特征是:合閘后可能立刻跳閘,也可能無規律跳閘。但是跳閘后復位按鈕一定突出,或顯示屏變色。