漏電保護器故障的檢查步驟
1、在線路比較長,不容易查且不能保證漏保是好的情況下,遼寧足球網官網首先判斷的好壞方法如下
。1)按動試驗按鈕,看看能不能準確、迅速、可靠的動作,如果能說明漏保是好的,如果不能說明漏保是壞的應及時更換。
。2)如果,て魉拥幕芈份^多,可以只開已知正常運行的回路,看看漏保是否動作,如果不動作初步說明漏保是好的,反之有可能漏保已經損壞。
。3)如果還不能準確的判斷,可以采用接假負載的辦法,將漏電,て鞯乃胸荷斷開接上沒有故障的假負載,如果漏保動作則可以判定此漏保已經損壞,應更換漏保。
2、如果更換漏保后仍然跳閘在不能很快確定故障點的情況下檢查步驟如下
(1)先檢查電路的主線,將所有的分支全部甩去,用進行搖測絕緣。在確認只是漏電故障而且不是太嚴重直接送電不會造成不良影響的前提下可以直接送電實驗。
。2)確定主電路沒有問題后在檢查各個分支線路檢查方法同上
(3)找出故障分支后,sku是什么意思對該支線的負載進行逐個排除。
。4)最后找出故障點修復送電試運行。
注意:當發生漏電故障時,在沒有確認故障原因和排除故障的情況下,不允許頻繁的送電。否則可能會發生意想不到的嚴重后果。