磁浮球液位計的檢修維護
磁浮球液位計不同于其他浮球液位計的結構主要區別在于它是基于浮力和靜磁場原理設計生產的。
帶有磁體的浮球(簡稱浮球)在被測介質中的位置受浮力作用影響:液位的變化導致磁性浮子位置的變化。
檢修內容
1小修
a.清理傳感機構的灰塵、雜物、衛生,檢查緊固件的完好,
b.檢查電動變送器部分的防水、防爆密封,接線端子緊固,
c.檢查電動變送器部分供電及)角位移傳感器輸出信號與液位是否對應,
d.檢查各部位螺釘有否松動。
2中修
a.檢查杠桿、支點、平衡桿、中心軸和平衡錘應轉動自如,
b.檢查、處理、中心軸密封材料潤滑,
c.液位、浮球、角位移傳感器調試及量程確認,調整四連桿機構的原始位置,
d.對角位移傳感器出現明顯故障的進行修復,命運多舛怎么讀調整固定螺釘、調整位置。
e.下限(即零點)調試:浮球處于低位置時(即零點),調下限旋鈕,使輸出4mA,表頭指針指示在0﹪的位置上,
f.上限(即滿度)調試:下壓平衡桿,將浮球移至高位置(即滿度),調上限旋鈕,使輸出20mA,表頭指針指在100﹪位置上。
3.大修
a.拆卸電動變送器部分,檢查修理及更換變送器內電路板,
b.容器內浮球部件檢查,包括浮球、杠桿、支點、平衡桿、中心軸、平衡錘、密封腔、轉動軸承等,
c.對浮球液位計拆卸、解體零件清洗、擦拭、除銹,
d.對損壞零件進行修復或更換,
e.更換墊片,補充、更換填料及潤滑油脂,
f.按要求與壓力容器一同打壓試驗,試漏,
i.對浮球液位計外部構件除銹防腐刷漆處理。
4檢修程序
檢修時,在浮球液位計離線前,應由工藝車間確認容器內無介質且進行置換隔離,降溫降壓,對具有接觸介質的浮球球體、球桿等內部器件,在解體前用水或蒸汽對工藝介質浸漬部件清洗干凈,辦理安全檢修票和制定檢修方案,經生產裝置相關人員確認可離線檢修,
檢修的一般程序 打標記—(下線)—清洗—解體—零部件檢查—檢修更換處理—回裝—校驗與試驗—(上線)—密封檢查—回路聯試—開車保運,
打標記:為保證浮球液位計離線檢修后能正確復位,應重視打標記程序,其手段可用與浮球液位計不同顏色的油漆畫出,北京企劃平臺應能清晰地標明,
磁浮球液位計的法蘭與容器法蘭的連接應注意墊片的正確安放。
本文地址:http://www.kjdzwh.cn/tech-detail/t223880.html