高壓試驗變器箱的相關操作介紹
高壓試驗變器箱試驗前應先檢查被試品是否停電,接地放電,一切對外連線是否擦干凈。
要嚴防將試驗電壓加到有人工作的部位上去,接好試驗裝置的接線后,應復查無誤后才可加壓。
應特別注意檢查高壓設備及引線與地、與操作人員工安全距離,被試品的外殼是否可靠接地,
要按安全規程中所規定的內容進行試驗,對于大電容量設備應緩慢升壓,呂梁學院教務系統官網防止被試品的充電電流燒壞微安表。
必要時應分級加壓,分別讀取各級電壓下微安表的穩定讀數。
高壓試驗變器箱,試驗過程,金蘭云推廣網站應密切監視被試品、試驗裝置、微安表,一旦發生擊穿、閃爍等異,F(xiàn)象應立即降壓,
切斷電源,并查明原因,詳細記錄,試驗完畢,降壓,切斷電源后應將被試品及試驗裝置本身充分放電。
高壓試驗變器箱操作注意事項:
試驗人員應做好分工,明確相互間辦法。并有專門人監護現場安全及觀察試品狀態,
被試品應先清掃干凈,并干燥,以免損壞被試品和試驗帶來的誤差,呂梁學院教務系統官網對于大型試驗,一般都應先進行空升試驗。
即不接試品時升壓至試驗電壓,校對各種表計,調整球間隙,升壓速度不能太快,并必須防止突然加壓。
例如調壓器不在零位的突然合閘。也不能突然切斷電源,一般應在調壓器降至零位時拉閘。
當電壓升至試驗電壓時,開始計時,到1min后,迅速降壓到1∕3試驗電壓以下時,
才能拉開電源,在升壓或耐壓試驗過程,如發現下列不正常情況時,應立即降壓,切斷電源。
停止試驗并查明原因:
①電壓表指針擺動很大;②發現絕緣燒焦或冒煙;③被試品內有不正常的聲音。耐壓試驗前后應測量絕緣電阻,檢查絕緣情況。