日本国产高清不卡视频_糖心VLOG视频在线播放观看_久久国产视频_草逼视频免费看国产_亚洲永久精品ww11永久入口_WWW.桔色成人.COM_久久蜜精品国产亚洲AV不卡_成码无人AV片在线观看网站_7799精品視頻免費觀看网站_懂色aⅴ一区二区三区免费_欧美激情精品久久_精品人妻无码一区二区三区淑枝_国产日本韩国久久_成人羞羞视频免费软件_天天色综合图片_日韩 高清 经典 中文_91av网址

當前位置:首頁 > 技術資料 > 使用維修 > 正文

污水處理中有毒有害氣體的監測應用

www.kjdzwh.cn  2020-01-05 11:44  

污水處理中有毒有害氣體的監測應用

(上海毅暢實業有限公司版權所有,艾麗森·漢尼根翻錄/轉載請注明出處)

在污水處理設施運行中中,有毒有害氣體的監測是整套污水處理設備中必不可少的環節之一。對污水處理廠、污水管網、垃圾池等可產生硫化氫、甲烷、氨氣等危險氣體的場所,必須要采用氣體探測器進行檢測,運用傳感器技術檢測處理后和處理中的有毒有害氣體濃度,通過有線或無線傳輸技術將所測到的數據進行保存?zhèn)浒,實現全天候實時監測危險場所中的H2S、CH4、CO、CO2、Cl2、NH3等有毒有害氣體濃度,及時有效地提供安全預警信息,并通過檢測儀器實施聯動控制已達到減排危險氣體濃度的效果。

污水處理廠常用到的有毒有害氣體監測設備主要有:在線式硫化氫檢測儀,防爆防銹報警燈,數據記錄設備,氣體濃度報警聯動設備,信號安全隔離柵等。上海毅暢實業有限公司經營有毒有害氣體檢測儀器和周邊設備已有10多年時間,對整套系統的運行有著自己獨到有效的措施和方案。安裝的ITRANS2、YC18SEN等型號氣體檢測儀產品在各類污水處理現場運行良好。高防腐蝕性外殼和穩定的產品性能為設備使用單位節約了大量成本及增加了更有力的安全保障。在不斷學習進步中逐漸完善產品性能,控制整套設備成本,持續不斷的增加設備使用的方便性和安全性。

有毒有害氣體監測系統的主要產品包括:

1·ITRANS2,YC18SEN等型號的硫化氫、氨氣、可燃性氣體檢測儀。儀器必須包含有信號輸出、報警繼電器、聯動繼電器、安全可靠的連續工作性能。

2·接收數據的控制器或者數據記錄儀,數據記錄儀器必須保證足夠的通道數量,一般還需要多出2~3路備用。記錄儀器帶有總線報警繼電器,可以實時提醒工作站人員觀察現場有毒有害氣體的濃度水平。

3·防爆、防銹便于安裝的現場警報裝置?梢允锹萁z固定的防爆報警燈,也可以是螺紋固定的防爆蜂鳴器。根據現場環境條件進行選擇。

4·根據現場情況定制的固定安裝支架或U型螺栓,使安裝調試更加方便快捷。

污水處理中有毒有害氣體檢測的主要設備技術參數選擇:

1、選擇檢測儀器的量程、分辨率、報警點、準確度:硫化氫檢測儀選擇0~500ppm檢測范圍,分辨率1ppm,報警點可設置為10ppm左右范圍(NIOSHREL:10ppm(15mg/m3)10min***高峰限值),諶怎么讀認可準確度10%以內。氨氣檢測儀選擇檢測范圍0~200ppm,分辨率1ppm,比爾泰維勒報警點可設置為20ppm左右(9.8mg/m3濃度氨氣對人體沒有明顯刺激作用),認可準確度10%以內?扇夹裕–H4)氣體檢測范圍0~100%LEL,分辨率1%LEL,報警點設置20%LEL,準確度5%以內,T90響應時間30秒以內。【其它氣體可以根據ITRANS2和YC18SEN型號儀器確定參數】

2、儀器設備的信號輸出連接方式:硫化氫、氨氣、二氧化硫等毒性氣體可選擇兩線制或三線制信號輸出,可燃性氣體必須為三線制信號輸出。信號輸出為獨立的帶隔離的安全信號,便于安裝布線。

3、儀器設備的繼電器輸出(有名:繼電器開關)選擇:硫化氫、氨氣、二氧化硫等毒性氣體檢測儀必須帶有1組繼電器,(ITRANS2和YC18SEN型號均有兩組繼電器輸出,盡量滿足現場的使用要求)可燃性氣體檢測儀帶有高低限值繼電器。

4、附帶的其它性能參數:防爆要求Ex d IIC T6,防護等級等于或大于IP65,外殼為防腐蝕金屬材料并有防銹涂層,安裝固定--帶有螺孔和螺紋接口便于安裝固定,命運多舛怎么讀電氣接口滿足國標要求以便于線路的連接固定。

查看職業衛生標準或國家標準時所遇到的單位換算:

標準狀態下ppm讀數與毫克每立方米(mg/m3)的換算公式

ppm=mg/m3×B&pide;M

式中:B為氣體摩爾體積(mol),常數22.4(在標準狀況0℃,標準大氣壓下,1摩爾任何理想氣體所占的體積都約為22.4升,這個體積叫做該氣體摩爾體積,單位是L/mol(升/摩爾)

M為氣體分子量(如:硫化氫34,命運多舛怎么讀氨氣17,一氧化碳28)

三線制與兩線制設備連接(電源+信號+外部設備)簡單示意圖型:

污水處理應用場合應用中氣體檢測儀器的安裝注意事項:

1·一個氣體檢測儀(擴散型采樣)一般能監測到以儀器安裝點為中心的半徑5~7米范圍內的氣體環境。部分特殊環境情況要根據具體風速、壓力、溫度、濕度、地形等因素決定具體的安裝數量和安裝位置。

2·氣體檢測應選擇在出氣口、閥門、管道接口或易泄漏及產生有毒有害氣體的附近1~3米的范圍內,盡可能的靠近,但不要影響其它設備操作運行,同時要盡量避免高溫、高濕等極端惡劣環境,不要超過氣體檢測儀的使用環境范圍,要避開外部因素的影響,畫墨消方塊如濺(浸泡)水、油而造成儀器的物理性損壞。

3·氣體檢測儀安裝方式有多種,可采用房頂吊裝、墻壁安裝、支架安裝或抱管安裝等方式。安裝時要確保牢固可靠,同時應考慮便于氣體檢測儀的維護和標定。

4·氣體檢測儀安裝時應傳感器進氣孔位置朝下固定(特殊的固定風向場合可根據風向決定檢測儀安裝方向),固定螺母要完全擰緊,氣體傳感器和儀器電路,ね鈿ひ耆芊庖赃_到防爆標準要求。

5·氣體檢測儀必須在斷電情況下接線,仔細確定接線正確后才可通電,可燃性氣體檢測儀應在確定現場無可燃氣泄漏的情況下,才可進行調試。

6·氣體檢測儀應至少每年標定一次,以確保檢測精度。檢測儀禁止超過檢測范圍的標準器進行標定試驗,可燃性氣體檢測儀嚴禁使用打火機氣體做現場實驗,以免傳感器因過高濃度的可燃氣濃度而導致死機或傳感器失效。